惠测电量模块应用常见问题解决办法
惠测电量模块应用常见问题解决办法
详细说明

常州惠测电量模块在现场应用问题解决

1、常州惠测电量模块安装

(1)严格按照电量采集模块使用说明书中的典型接线图进行接线,在与模块连线时注意,A相电压一定要与A相电流相符合,B相电压一定要与B相电流相符合,C相电压一定要与C相电流相符合,不能错相。电流互感器的一次电流方向必须从电流互感器的“+”面指向电流互感器的“-”面,A、B、C三相电流互感器+-接线端子一定要对应不能接反,否则,测量数据错误,采数不准。可能出现的现象有各相有功中出现负值,总功率也可能为负数,功率因数偏小,累计电量减小或电量计量偏小。
(2)模块安装前一定要设置正确的波特率和地址,否则不能通讯,并有可能被其它数据干扰。
(3)更换模块时,数据侧端子与电压接线侧端子不要插反,否则烧毁模块。模块上电前要把所有的接线检查一遍,确定接线正确无误后再上电。

2、电参数模块数据不正确时的如何检查和解决办法 

 (1)电流、电压数据异常,需检查线路是否虚接,接线是否与端子对应,引线是否中间断线。 
(2)电流、电压数据正常,各相有功全为负值,总有功、功率因数为负值,累计电量递减。可能原因互感器线圈方向穿反,或者互感器二次侧接线接反,对应检查改正。

 (3)电压、电流数据正常,各相有功有正有负,总有功、功率因数或正或负,累计电量偏小或递减。原因1:各相电流接线与电压接线不对应,根据模块说明书典型接线图予以更正即可。原因2:电流互感器一次侧电流方向不一致,或者电流互感器二次侧电流方向三相不一致。

接线正误的判断与调整方法:

A、对于现场的三相相序及电流接入方向不能确定正确的,则可根据测量的数据进行判断接线是否正确;
B、设所测量的三相负载为三相大致平衡与稳定的负载,则三相所测量的电压与电流值应差别不大,读取各单相功率值,应基本一致,则接线正确;若各单相功率的绝对值一致,而其中一相或两相的值为负的,则其对应的电流方向反了,需将对应的各相电流输入接线端子正负端互调即可;若各单相的功率值差别较大,则可能为电压与电流相序不对应,则先调整A、B、C电压的接线,直至各单相功率的绝对值基本一致后,再根据功率方向调整电流输入接线。

3、利用相应的测试工具判断电压、电流和通讯等方面的问题: 

用万用表的交流档测量电压,用来判断在接入模块前是否有电压;
用万用表的直流档测量供电电源,用来判断电源是否正常;
用钳形电流表测量三相电流,用来判断线路是否有电流流过;
用电脑、常州惠测测试软件和块通讯,用来判断采集的数据是否正确和通讯是否正常。