详细说明

大型公建能耗监测概况
大型公共建筑节能运行监管体系的核心内容是对政府办公建筑和大型公共建筑建立能耗统计、能源审计、能效公示、用能定额以及超定额加价制度。其目标是以监管推动节能运行管理水平,实现节能运行;依靠政策导向和信息引导市场化节能改造,以监管促进节能市场化,逐步培育和完善节能市场。
我国大型公共建筑节能监管制度体系以能效公示制度为核心,以能耗统计为数据基础,以能源审计为技术支撑,以用能定额、超定额加价为杠杆,构成一个完备的建筑节能监管系统,运用市场对资源的优化配置作用,推动大型公共建筑节能运行管理和节能改造,实现建筑的节能运行方式,释放潜在的节能需求,最终实现从节能潜力到节能需求再到节能量的转化。
建筑能耗数据监测分类指标
根据内蒙古自治区国家机关办公建筑和大型公共建筑及校园建筑用能类别,分类能耗数据监测指标为8项,包括:
A.用电量;
B.水耗量;
C.燃气量(天然气量、液化石油气量或人工煤气量等);
D.煤耗量;
E.油耗量(汽油、煤油或柴油等);
F.集中供热/分户采暖系统耗热量;
G.集中供冷/分户制冷系统耗冷量;
H.其他建筑能源应用量,如太阳能供热采暖系统、太阳能供热制冷系统、地源热泵系统和复合系统等可再生能源建筑应用系统。
建筑能耗数据监测用电分项指标
① 建筑分类能耗中,电量应分为4项,包括照明插座用电、空调用电、动力用电和特殊用电。电量的4项分项是必分项,各分项可根据建筑用能系统的实际情况灵活细分为一级子项和二级子项,是选分项。其它分类能耗不应分项。
照明插座用电
照明插座用电是指建筑物主要功能区域的照明、插座等室内设备用电的总称。照明插座用电包括照明和插座用电、走廊和应急照明用电、室外景观照明用电,共3个子项。
照明和插座是指建筑物主要功能区域的照明灯具和从插座取电的室内设备,如计算机等办公设备;若空调系统末端用电不可单独计量,空调系统末端用电应计算在照明和插座子项中,包括全空气机组、新风机组、空调区域的排风机组、风机盘管和分体式空调器等。
走廊和应急照明是指建筑物的公共区域灯具,如走廊等的公共照明设备。
室外景观照明是指建筑物外立面用于装饰的灯具及用于室外园林景观照明的灯具。
空调用电
空调用电是为建筑物提供空调、采暖服务的设备用电的统称。空调用电包括冷热站用电、空调末端用电,共2个子项。
冷热站是空调系统中制备、输配冷量的设备总称。常见的系统主要包括冷水机组、冷冻泵(一次冷冻泵、二次冷冻泵、冷冻水加压泵等)、冷却泵、冷却塔风机等和冬季有采暖循环泵(采暖系统中输配热量的水泵;对于采用外部热源、通过板换供热的建筑,仅包括板换二次泵;对于采用自备锅炉的,包括一、二次泵)。
空调末端是指可单独测量的所有空调系统末端,包括全空气机组、新风机组、空调区域的排风机组、风机盘管和分体式空调器等。
动力用电
动力用电是集中提供各种动力服务(包括电梯、非空调区域通风、生活热水、自来水加压、排污等)的设备(不包括空调采暖系统设备)用电的统称。动力用电包括电梯用电、水泵用电、通风机用电,共3个子项。
电梯是指建筑物中所有电梯(包括货梯、客梯、消防梯、扶梯等)及其附属的机房专用空调等设备。
水泵是指除空调采暖系统和消防系统以外的所有水泵,包括自来水加压泵、生活热水泵、排污泵、中水泵等。
通风机是指除空调采暖系统和消防系统以外的所有风机,如车库通风机,厕所排风机等。
特殊用电

特殊区域用电是指不属于建筑物常规功能的用电设备的耗电量,特殊用电的特点是能耗密度高、占总电耗比重大的用电区域及设备。特殊用电包括信息中心、洗衣房、厨房餐厅、游泳池、健身房或其它特殊用电。